>Насколько я знаю проблема с разрывами на графиках решена. По рассинхронизации уточните вопрос.

Проблема с рассинхронизацией данных во времени, когда с этими данными что-то происходит (например, качество "BAD" или есть вычисляемые данные, а реальных данных с контроллера не поступает). Т.е. такая же проблема, как и у ТС (Евгения) 3 года назад. При экспорте семейства графиков таблица начинается с разного времени (см. вложение 1), т.к. параметр "мощность стека" - вычисляемый, а остальные - реальные данные с ПЛК, которые появились позже (ПЛК включили). Далее, даже если вручную выровнять начало таблицы по времени, через какое-то время произойдёт повторная рассинхронизация (см. вложение 2), т.к. данные кратковременно пропадали ("плохое качество").


>По экспорту данных, опишите Ваше виденье задачи. Как по Вашему будет удобней пользоваться экспортом с какими настройками, и т.д.

Я бы хотел видеть дополнительную опцию задания интервала времени выгрузки не только в днях и шаге, но и в "чч:мм:сс" в окне экспорта данных по каждой переменной в отдельности (по двойному клику, например):


Голосую за эту опцию. Она необходима. Возможности экспорта ограничены. Нужна возможность синхронизации данных, чтобы при их "плохом качестве" можно было сводить семейство графиков на одну временную ось. А также нужно добавить возможность экспорта не только по дням и прореживанием, но и в диапазоне чч:мм:сс.

Удалось ли решить проблему с разрывами в данных и рассинхронизацией параметров во времени? Прочитал тут, что 3 года назад планировали ввести опциональный метод заполнения разрывов при экспорте. Возможно ли экспортировать данные в диапазоне времени чч:мм:сс (сейчас при экспорте предлагается только ввести даты выгрузки и частоту выгрузки данных)?

Проблема решена.

Как мне подсказали в техподдержке, адрес нужно было уменьшить на 1, а порядок байт изменить с default (BE_4_3_2_1) на LE_2_1_4_3.

Адресация в SIMPLight начинается с 0. И даже если у вас получились значения float32 на адресе +1, то, очевидно, в определенных ситуациях в десятых-сотых вы получите проблемы, как у меня.

Читайте внимательно документацию :)

Этот совет касается и меня.

Спасибо техподдержке! Оперативно и четко.



Добрый день. Выслал проект и логи Lectus OPC, драйвера на simp@simplight.ru. Мнемосхема, где используется проблемная переменная (уставка расхода газа в м3/ч и л/мин), открывается по-умолчанию (ASTRA_2_0_Main_panel.msl).

Подтверждаю, более гибкое разграничение прав доступа, в т.ч. к элементам управления/уставкам - было бы востребовано.



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho