Скиньте электронку мне на почту leviss.007@mail.ru с текстом "По проекту"...

Добрый день!

СКАДу на котельную ставила подрядная организация. Нач. производства попросил добавить новые приборы (ТСРВ 1 и ТСРВ 2) на котлы №8 и 9 с указанием, какие параметры должны считываться с ТСРВ, что я и сделал. Больше в проекте просил ничего не менять.

ОК, завтра скину проект, сегодня уже не на месте..

Посмотрел, какая лицензия на СКАДу стит на моем ПК:

Если я правильно понимаю, это дополнительная лицензия, которая прилагалась при покупке основной. Может ли данное обстоятельство вносить вышеупомянутые ограничения на работу Монитора?

Число активных каналов в редакторе -124, а в мониторе - 105.

Добрый день!

В том -то и дело, что новые каналы ( теги ТСРВ 1 и ТСРВ 2  в мониторе НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ).Вот я и хочу выяснить, в чем может быть причина. В мнемосхему все добавляется.