Добрый день!
СКАДу на котельную ставила подрядная организация. Нач. производства попросил добавить новые приборы (ТСРВ 1 и ТСРВ 2) на котлы №8 и 9 с указанием, какие параметры должны считываться с ТСРВ, что я и сделал. Больше в проекте просил ничего не менять.
ОК, завтра скину проект, сегодня уже не на месте..
Посмотрел, какая лицензия на СКАДу стит на моем ПК:
Если я правильно понимаю, это дополнительная лицензия, которая прилагалась при покупке основной. Может ли данное обстоятельство вносить вышеупомянутые ограничения на работу Монитора?
ОК, после праздника уточню и напишу..
Число активных каналов в редакторе -124, а в мониторе - 105.
Добрый день!
В том -то и дело, что новые каналы ( теги ТСРВ 1 и ТСРВ 2 в мониторе НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ).Вот я и хочу выяснить, в чем может быть причина. В мнемосхему все добавляется.