Ваши комментарии

Весь смысл проверки не в паре тегов а в повторении конфигурации - нужно понять это ОРС отваливается когда с него начинают спрашивать весь набор данных, или в СИМП проблема.

Связь пропадает только с KontarOpcDaServer. Ентек этот же OPC опрашивает без проблем. 


В той же конфигурации, это важно? Т.е. в ОРС контара все приборы - запускаем СИМП - данных нет, запускаем Энтек - данные есть - верно?



Как отключать скрипты?


Image 1824


А чего скрипты стали ругаться, их никто не трогал.

Вы под отладкой запускаете, при этом запрос не выполняется, на выходе пустая строка, а проверки на неё скорей всего нет в коде, далее выполняясь на этом скрипт и ломается скорей всего.

День добрый.

Для начала нужно понять причину. Что и где не работает. Связь пропадает с конкретным ОРС, другое ПО в той же конфигурации (с тем же набором контроллеров) работает с ОРС? Когда связи в СИМП нет подключались ОРС клиентом к ОРС серверу, нормально отдает данные? Скрипты могут влиять на общую производительность системы, для теста отключаем их и проверяем будет связь или нет.

День добрый.

Спасибо за сообщение. Отметили себе для обсуждения.

Да, есть такой момент, когда ОРС сервер может "утягивать" за собой монитор.

День добрый.

В принципе не особо играет роль DA или UA, главное стабильность самих серверов. DA более старый проверенный, но от кривизны серверов тоже не защищает, и нужно что бы сервера были установлены локально. UA помоложе, позволяет устанавливать не локально, но тут надо смотреть на качество и стабильность связи связи.

День добрый.

Обновляется только визуальная часть клиента, ядро по сети не обновляется.

День добрый.

Версию клиента поправили и обновили (1.5.3), можно скачать и обновиться https://client.simplight.ru/

  1. Решена проблема с пропаданием шапки с кнопкой меню
  2.  Доработано удаление, теперь после процесса удаления задается вопрос Да/Нет о необходимости удаления папки с настройками, если выбрать Да, все подчиститься.
  3. Поправили зум на Ctrl+Плюс, Ctrl+Минус
  4. Теперь еще работает зум на колесико
  5. Добавлена возможность добавления подключения перетаскиванием JSON файла в окно программы

Структура файла:

{
"meta":"meta",

"ssl": false,
"host":"host",
"port":"port",

"gate": true,
"token":"token",

"login": "login",
"password": "password",
"auto": true
}
мне всё же не понятна логика работы драйвера модбас в версиях новее 4,7,3,50: если ранее я мог опросить устройство 2-3 раза в секунду - то теперь 1 опрос - в 2-3 минуты. Прибор Сосна-004 так и не опросилась (нет данных в мониторе). опять придётся откатывать версию назад.

Что бы ответить на Ваши вопросы, нужно знать состав сети устройств, настройки драйвера и т.д. На работающем объекте понятное дело настраивать/тестировать настройки проблематично. Если версия  4.7.3 как Вы говорите работает с установленными устройствами нормально, то есть резон её оставить, что бы не заниматься настройкой драйвера.



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho