По первой проблеме: проделал опыт с 5-ю HMI, при старте монитора не всегда с 5-ю связь есть (4-е соединяются, 1 любая нет, каждый раз по разному), когда всё-таки с 5-ю HMI сразу соединилась скада, после делаю обрыв всех панелей и обратно подключаются только 4, проделывал данный эксперимент несколько раз и каждый раз какая-нибудь одна HMI не подключается.
Попробовали соединиться при помощи dOPC client toolkit version 4.3, данный клиент смог забрать текущие значения с сервера
Там суть того opc в том, что его отдельно писали для ЛМЗ и другие OPC не смогут связаться с этим устройством.
Ещё вопрос немного другого плана. Возникла проблема в связи с изменением текущего времени, суть в чём: на операторской станции установлены скада и opc сервер для устройства ЛМЗ, перед возникшей проблемой связь Скада - opc работала нормально, скада видела данные с прибора лмз, но в воскресенье произошёл автоматический переход на зимнее время (на компьютере стоял неправильный часовой пояс, в Беларуси нет перехода), поэтому операторы вручную изменили время на требуемое и после этого действия пропала связь. Мы проверяли связь оpc - лмз, оpc видит устройство, а вот scada не видит данных передаваемых с opc сервера, т.е. когда запускаем "тест каналов" в конфигураторе каналов напротив тэгов с лмз пишется conection failed или что-то подобное.

Если это связано со скадой, подскажите как решить данную проблему.
Поэкспериментировал с новой версией скады и всё-равно связь не восстанавливается. Сначала была возможность соединиться только с одной HMI, я делал так, для создания ошибок выдёргивал сетевой шнур из HMI, при кратковременном выдёргивании связь восстанавливалась (но если после восстановления связи повторно кратковременно выдернуть шнур, связь не восстанавливается), при длительном более нескольки секунд, связь не восстанавливалась, при этом в настройках конфигуратора каналов я не удалял в модбас драйвере 4-е недостающих устройства. После я удалил в драйвере недостающие устройства, связь уже нормально восстанавливалась.
Далее уже пробовал с двумя HMI экспериментировать (в модбас драйвере оставил только эти два устр-ва), связь восстанавливалась, но не всегда быстро. Завтра попробую с 5-ю панелями, если получится найти их.
Хорошо. Проверю как будет работать, отпишусь по результатам.
А ещё такой вопрос, на одной из мнемосхем очень много элементов, поэтому она долго включается, а так же в просмоторщике графиков, графики медленно подгружаются.. Что можно изменить в железе компьютера для ускорения работы, ну или посоветуйте комплектующие системника, которые обеспечат наилучшую работу вашей скады.
Добрый день! Проблему с отображением текущего значения и в графиках модбас тегов разобрались, неправильно выставили количество тегов в запросе и поэтому один из тэгов состоящий из двух бит делился на два запроса и все последующие после него тэги поэтому и не опрашивались.
Ещё у нас возникла новая проблема, как я уже писал, мы связываемся с 5-ю панелями HMI через Modbus TCP, вроде всё сначала работает, но через некоторое время происходит обрыв и связь с панелями пропадает на несколько секунд, и с какими-то HMI связь восстанавливается, а с другими нет, было и так, что просто одна панель отваливалась и связь не восстанавливалась. Решить данную проблему помогала только перезагрузка монитора. Использовал версию скады, которую вы мне скидывали 13 октября. Пробовали разные настройки времен таймаутов, повторов при ошибках, повторных соединений при ошибке (с), всё-равно пропадает связь.
Ну а так же возникала проблема с графиком, который появляется как всплывающее окно при двойном клике по цифровому индикатору например. У этого графика, через некоторое время использования его, перестают работать кнопки управления. Данная проблема возникает редко.
Спасибо за информацию! Надо ещё раз справку прочитать, а то совсем забыл что там такие полезные вещи описаны.))
А ещё такой вопрос, возможно ли в скаде, в скрипте, как-нибудь сохранять значения переменных?
Это нужно для тех случаев, когда скада будет выключена и при следующем включении, хотелось бы видеть сохранённые значения требуемых переменных