Ситуация на клиентах изменилась отображение графиков (время ожидания 5мин.)
Ситуация с экспортом осталась прежней

Экспортируете данные за какой период - за месяц?
Достаточно измените "интервал сохранения" в "редакторе каналов" или потребуется еще перепривязать на мнемосхеме?

Достаточно сменить интервал сохранения.
Да, часто стоит задача точно рассчитать время изменения значений

Ок. Понятно. На данный момент единственное решение которое могу предложить, это увеличить интервал архивирования для менее "важных" каналов, тем самым снизить нагрузку на БД.
День добрый.

Задержка как на сервере так и на клиентах
На данный момент 500 активных каналов
Интервал записи 1000мс

При интервале в 1 секунду, объем БД будет получатся достаточно большим, это и вызывает задержки при выборке значении для графиков. У Вас по тех. процессу необходимость с такой частотой архивировать данные?
Добрый вечер.
Здравствуйте!
Передо мной стоит задача завести в скаду показатели газоанализатора АГМ-501 производства НПЦ ”АНАЛИТЕХ”.
Сайт: http://www.analitech.ru/
opc сервера у них нет, я пытался настроить драйвер modbus
Инструкция с описанием работы протокола modbus http://www.analitech.ru/files/Manual_Agm501.pdf
Читать её не удобно, по-этому я выделил раздел, посвящённый modbus, в отдельный файл и прикрепил его к теме.
Также к теме я прикрепил скрины с настройками modbus, канала, теста канала (процент содержания кислорода, прибор индицирует значения от 17 до 21 %). На снимке видно, что в результате я имею Error code 0x02
Simplight 4.4.0.179 установлен на ноутбук для проверки (на боевой сервер в цепочке с другими приборами включать не стану, пока не разберусь). Помогите, что я делаю не так?

Ошибка 02 — Адрес данных, указанный в запросе, недоступен. Неверно указан адрес в настройках канала. Попробуйте сменить тип региона в настройках канала на Input Register. Адрес как указан у Вас в настройках 08 или 40008.
Добрый вечер.
Несколько вопросов:
При запросе данных (в виде графиков) за определенное число, "Просмотрщик" сканирует все накопленные данные?
Просто раньше он быстрее отображал данные чем сейчас (иногда приходится ждать более 30мин.)
От чего это быстродействие зависит?
От "веса" сохраненной базы? (на данный момент 150Гб)
Конфигурация "ПК-сервер"?
Или клиентские конфиг. ПК?

Задержки с открытием БД на сервере или клиентах? Сколько каналов на данный момент в системе, какие интервалы архивирования установлены?
Добрый день!

В продолжение темы, вопрос- при наведении курсора в область "Желаемый шаг шкалы" должна работать функция изменения значения с помощью стрелок "вверх" "вниз" на клаве?
Потому как у меня именно в этом окне ввода стрелки не действуют

Да, значение можно менять "стрелками". Проверим у себя.
День добрый.

Возможно ли - если просматриваешь текущую дату автоматически отображать новые сообщения. Можно ли разделять сообщения на категории: авария, предупреждение, информация?

Текущая версия журнала к сожалению не позволит такого сделать.
День добрый.

Здравствуйте! В проекте есть много однотипного оборудования, например насосы. При нажатии на изображение насоса вызывается окно управления. Можно ли как-то сделать, чтобы открывалась только одна мнемосхема, а данные каждый раз отдельные?

В текущей реализации такого не сделать. Мы работаем в этом направлении, в ближайших релизах думаю появится эта возможность.
День добрый.

Добрый день, подскажите есть ли возможность контроля закрытия Монитора в SimpLight?
Суть такая: Мне необходимо чтобы Монитор нельзя было закрыть, пока в определенном канале(виртуальном) не появится определенное значение

К сожалению на данный момент такой возможности нет.