Ваши комментарии
Результат:
1. В Мониторе мнемосхема "1" отсутствует в списке
2. В редакторе мнемосхем опция "Показать в списке" не видна.
Либо опция должна отображаться всегда, либо автоматически активироваться при выборе опции "Во весь экран".
Ок. Спасибо. Проверим, если результат подтвердиться, исправим в ближайшем релизе.
Исправили. Обновите версию.
Напишите на нашу почту, для получения ссылки на обновление.
Спасибо. Все получили. Уточните версию программы которую используете? Проверили у себя:
777.png
777.png
К сожалению не вижу вложений. Продублируйте на почту simp@miniscada.com
День добрый.
Проверьте не блокирует ли фаервол или антивирусное ПО доступ к web серверу
На данный момент WEB сервер может отображать информацию только в текстовом виде.
В конфигураторе каналов выставлена опция "Разрешить WEB сервер", указан порт 8080.
В браузере набираю - http://127.0.0.1:8080 - результат в ИЕ7:
Не удается отобразить веб-страницу
Проверьте не блокирует ли фаервол или антивирусное ПО доступ к web серверу
ОС Win7Pro.
Соответственно вопрос - что нужно сделать, чтобы по http отображались мнемосхемы, или как настроить Web-сервер программы?
На данный момент WEB сервер может отображать информацию только в текстовом виде.
Результат:
1. В Мониторе мнемосхема "1" отсутствует в списке
2. В редакторе мнемосхем опция "Показать в списке" не видна.
Либо опция должна отображаться всегда, либо автоматически активироваться при выборе опции "Во весь экран".
Ок. Спасибо. Проверим, если результат подтвердиться, исправим в ближайшем релизе.
Заходим в Редактор каналов -> Настройка -> Общие настройки, нажимаем Alt - пропадают все опции. Если поводить мышкой в окне - они "проявляются".
Спасибо. В ближайших релизах поправим.
Kак решить эту проблему? Я не хотел бы использовать другую SCADA системy.
День добрый.
Какой ОРС сервер используете, OPCDataStore? Если да, то пришлите пожалуйста, настройки и проект ОРС сервера.
Пример скрипта. Задачу описанную выше можно реализовать примерно следующим образом (тип выполнения скрипта - "циклически"):
// Pascal
var
FAlarm: Byte;
begin
// получить статус канала
FAlarm := GetAlarmStatus('Channel 1');
// если статус канала "Переменная выше уставки" то включим канал
if FAlarm = 2 then
WriteValue('MDVV Channel', 1)
else
// если статус "Сигнал тревоги квитирован пользователем" то отключим канал
if FAlarm = 3 then
WriteValue('MDVV Channel', 0);
end.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Исправили. Обновите версию.