Получил в использование версию 4,7,8,101 Enterprise.
Попробовал еще раз вытянуть данные из Контара. На этот раз теги читаются.
Но возникла новая проблема - при попытке прочитать сеть из нескольких контроллеров, в скаде появляются теги только от первого контроллера.
Честно говоря, не особо понимаю, как устроена логика у этих контаров. В шкафу автоматики установлены два контроллера, кто-то из них мастер, кто-то не мастер. Если подключаться к шкафу через контаровскую консоль, то в выпадающем списке есть два контроллера. Так вот в скаду приходят теги только от первого.
Контаровский UA сервер при проверке связи со шкафом видит, что там два контроллера.
Еще вопрос связанный с разрешением экрана: разрабатываю проект на ноутбуке с разрешением 1600х900. Работать он должен на компьютере с таким же разрешением. Переношу проект с ноутбука на компьютер через экспорт-импорт. Когда открываю окна в редакторе мнемосхем уже на компьютере - все мнемосхемы переделываются на разрешение 1200х580, соответственно "уплывают" все картинки и фактически приходится рисовать все заново. Пробовал ставить и не ставить галки в полноэкранном режиме - то же самое. Как быть?
Спасибо, попробую.
Моя текущая версия 4.4.0.109. Есть более поздняя?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Попробовал UaExpert - ситуация, как с Симплайтом. Значит проблема у контара, кто бы сомневался ))
Спасибо, буду их пытать.